Ответ

Если сделаешь один в один, как на Fire plan, то к тебе точно не будет претензий. Если в нем ошибка, и это вскроется, то вызовут GL, он переделает и заверит. Самодеятельностью не занимайся, делай в соотв...

На вопрос: Имеется глупый вопрос касательно огнетушителей.
При проверке пожарного хозяйства натолкнулся на маленькую невязку.
Суть такая - Судно, 1995 года постройки, GRT - 3999, контейнероносец, флаг Антигуа Барбуда.
Всего на борту 22 огнетушителя dry powder 6 kg ABC.

На fire control & safety plan в легенде идет следующее описание касательно огнетушителей dry powder 6 kg ABC type - 5 штук на палубах (deck poop,а,b,c,d), 8 в машине, 1 в rescue boat и 1 в free fall boat, также по одному в emergency fire pump, paint room и emergency diesel generator room и еще 2 подписаны как dangerous cargo. Итого 5+8+1+1+1+1+1+2= 20
и еще 2 огнетушителя на данный момент числяться как spare parts. Хотя на fire control & safety plan по плану не написано что должен быть именно целые огнетушители, как spare parts. На плане написано следующее : spare filling for extinguisher (dry chemical powder) - 20 штук. Чего собственно и имеется, и даже больше - 20 мешков с порошком и 39 зарядных баллончиков.

Теперь по символике - на fire control & safety plan указано 20 огнетушителей dry powder 6 kg. (20 символов), при этом 18 символов указаны в точном соотвествии с легендой: 5 штук на палубах, 8 в машине, rescue boat, free fall boat, emergency fire pump, paint room и emergency diesel generator room
и еще 2 символа указаны на bunker stations port & stb.
Вопрос следующий, можно ли считать огнетушители на bunker station огнетушителями for dangerous goods. Т.е. если придет порт стейт контроль, посмотрит на fire and safety plan и скажет "вот в легенде написано, что у вас 20 порошковых огнетушителей и 2 из них для опасных грузов. а где они находяться?" . могу я иму показать огнетушители на бункеровочной станции.
или те 2 огнетушителя, что находяться сейчас в spare parts и есть огнетушители for dangerous goods и тогда надо их переместить в соотвествущий шкафчик. но почему тогда они не нанесены на fire and safety plan?

Помогите в соласе найти правило, регламентирующее количество spare parts и что именно считать за spare parts.

И еще вопрос, господа Мореманы, может кто знает, какой циркуляр Антигуа и Барбуда устанавливает количество огнетушителей на борту? что-то никак не могу найти регламентирующий документ.

Подробнее

  • 14

Знаете кого то кто искал этот ответ ? поделитесь ссылкой на этот ответ по почте, linkedin, facebook или Вконтакте